sitis Nováček Zprávy: 14 Registrovaný: 30. prosince 2019, 10:54 Kde: Nižnij Novgorod Můj kotel: Baxi Eco Home
Pokles tlaku v topném systému, externí expanzní nádoba v provozuschopném stavu.
- #1 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva zánět zánětu » 30. prosince 2019, 11:08
Dobré odpoledne. Prosím o radu, mám nainstalovaný kotel Baxi Eco Home. Asi před rokem začaly problémy s periodickými poklesy tlaku v topném systému na nulu. Nejprve jsem přidával tlak tak jednou za měsíc, pak jednou za týden, došlo na každodenní doplňování. Doporučili mi zkontrolovat expanzní nádobu v kotli. Začal jsem v malém, jen zmáčkl bradavku a voda okamžitě vystříkla, což znamenalo protrženou blánu. Protože Vnitřní expanzní nádoba je drahá a obtížně se mění, jednoduše jsem do zpátečky topného systému nařízl externí 12litrovou nádrž, napumpoval na 1,2 baru, naplnil a uvedl systém do provozu. To pomohlo na chvíli, asi na pár měsíců, navíc to bylo v létě, topení bylo vypnuté, možná jsem si jen myslel, že to pomohlo. Letos na podzim jsem opět začal systém pravidelně dobíjet, postupem času stále častěji. Šel jsem zkontrolovat novou nádrž, ale vše s ní bylo v pořádku, sundal jsem ji, zkontroloval tlak při demontáži, byl asi 1 bar, znovu napumpoval na 1,2, napojil a naplnil systém. Ale tlak v systému během několika dní klesne na nulu. Ještě něco: při zapnutí TUV se tlak zvýší asi o 0,3-0,5 baru a při vypnutí TUV zase klesne. Zároveň je slyšet chod třícestného ventilu. Všechny trubky a radiátory byly samozřejmě velmi pečlivě zkontrolovány na netěsnosti; Co jsem ještě zkontroloval: Uzavřel jsem vstupní ventil přívodu teplé vody, otevřel kohout teplé vody a tím zkontroloval případnou netěsnost sekundárním výměníkem teplovodního systému, ale voda netekla ani nekapala z teplovodního potrubí. kohoutek, usoudil jsem, že ani s výměníkem nebyly žádné problémy. Kde kopat, prosím, řekněte mi?
Publikováno o 3 hodiny 1 minut 10 sekund později:
Pravděpodobně objasním svou otázku, jinak bude standardní odpověď – použijte vyhledávání. Zajímá mě, jak lze únik lokalizovat, naprosto dobře chápu, že existuje, protože. zázraky se nedějí, ale tady je návod, jak to najít, už jsem vizuálně zkontroloval celý systém a nic podezřelého jsem neviděl. Ale na pár místech mi za sádrokartonem vedou trubky, tyhle plochy jsou malé, ale jsou tam a mají dokonce spojky, vše je polypropylenové a bylo to pájené k dokonalosti, ale sakra, i stará žena v sobě může mít díru . Ale opravdu nechci bombardovat zeď a zjistit, že je tam všechno v pořádku. Opět, jak sami zkontrolovat primární výměník? Stačí rozebrat kotel a podívat se vizuálně? Pokud jsem pochopil, je umístěn uvnitř uzavřené spalovací komory?
Naposledy upravil sitis 30. prosince 2019 15:25, upraveno celkem 1krát.
zánět zánětu
Steamboy Guru Zprávy: 1296 Registrovaný: 18. dubna 2013, 14:52 Kde: Rusko Můj kotel: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi Dík: 31 krát poděkoval: 193 krát Věk 48
Pokles tlaku v topném systému, externí expanzní nádoba v provozuschopném stavu.
- #2 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Steamboy » 30. prosince 2019, 14:32
sitis napsal: 30. prosince 2019, 14:09 Znovu, jak mohu sám zkontrolovat primární výměník tepla? Stačí rozebrat kotel a podívat se vizuálně?
Pokud by v něm došlo k úniku, všechna voda z CO by byla na podlaze. Nebo tam dokonce dochází k úniku, ale je tak nepatrný, že se vše vypaří. Ale mohou se objevit známky úniku.
sitis napsal: 30. prosince 2019, 14:09 Asi před rokem začaly problémy s periodickým poklesem tlaku v topném systému na nulu. Nejprve jsem přidával tlak tak jednou za měsíc, pak jednou za týden, došlo na každodenní doplňování
Stalo se mi to na skrytých trubkách.
Jsou někde na CO větrací otvory?
Odesláno po 1 minutě 28 sekundách:
Steamboy napsal: 30. 2019. 14, 32:XNUMX Co jsem ještě zkontroloval: Uzavřel jsem vstupní ventil přívodu teplé vody, otevřel kohout teplé vody a tím zkontroloval případnou netěsnost sekundárním výměníkem teplovodního systému, ale z kohoutku netekla ani nekapala voda, usoudil jsem, že problémy nejsou ani s výměníkem
Byl během tohoto experimentu otevřený kohout přívodu CO?
Naposledy upravil Steamboy dne 30. prosince 2019 14:55, upraveno celkem 2krát.
Mé příspěvky jsou pouze mým názorem a nepředstírají, že jsou jediným správným řešením.
Jakékoli rozhodnutí je na vás.