Neohřívá vodu a nezobrazuje chyby – BAXI Forum

Pokud se vyskytne problém se zařízením Baxi a z nějakého důvodu nechcete volat kvalifikovaného odborníka a chcete jej opravit sami, toto je místo pro vás.

16 příspěvků • Stránka 1 z 1
Autor tématu

alex9 Nováček Zprávy: 7 Registrovaný: 12. července 2024, 23:09 Kde: Lugansk Můj kotel: Kondenzační kotel Baxi Luna 3 Comfort 240

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #1 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva alex9 » 12. července 2024, 23:35

Kondenzátorový kotel Baxi Luna 3 Comfort 240.

Vyskytl se problém. Nejdříve přestal ohřívat vodu. Voda teče, ale hořák se nezapaluje a nevyskytly se žádné chyby.
První věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem ho vypnul a zapnul, ale nepomohlo to. Zkusil jsem spustit topení, ale taky to nefungovalo a nic se nedělo a ani se neobjevily žádné chyby.

Moje matka bydlí sama a já jsem daleko, takže se na to dívala sama.

A stalo se následující;
Kotel nějakou dobu nedal teplou vodu. Pak. Světlo na dlouho zhaslo, po zapnutí se ohřev vody rozjel. Pak se zase zastavil. Maminka ho sama na dlouho vypnula ze zásuvky a voda se objevila a pak zmizela.

Před pár týdny jsem přišel a kotel dával teplou vodu celé dva dny bez problémů. Pak jsem odešel. A teď jsem přišel znovu, moje matka říká, že to je vše. Teplá voda přestala téct, i když byl kotel na dlouhou dobu vypnutý od napájení. Obecně teď tam vůbec není. Na výsledkové tabuli také nejsou žádné chyby.

Žádám o vaši radu. Jak problém pochopit a vyřešit.

Situaci dále komplikuje fakt, že město není velké (50 tisíc) a místní opravář kotlů za mnou rozhodně odmítá přijet a pomoct. Vysvětluje to tím, že ve městě jsou jen dva takové kotle (kondenzátory) a nechce ztrácet čas jejich opravou. Řešení problémů s běžnými kotli a typickými poruchami je mnohem snazší. Obecně se ani nechce bavit. A problém potřebuji řešit, protože moje matka je sama a já jsem od ní 200 km daleko. A ani není tam topení. A zima je za rohem.

alex9

Starik Místní starší Zprávy: 6684 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 22:41 Kde: Краснодарский край Můj kotel: BAXI MAIN 5 14f Dík: 68 krát poděkoval: 743 krát Věk 59

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #2 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Starik » 13. července 2024, 08:54

alex9 napsal(a): 12. července 2024, 23:35 Kotel Baxi Luna 3 Comfort 240
Tento model je běžný kotel, kondenzační kotle jsou označeny jinak.
alex9 napsal(a): 12. července 2024, 23:35 Máma žije sama,

Tohle je tady naprosto nevhodné. Pokud se s tím opravdu bojíš, kup si nový kotel, takový, se kterým si poradí (nainstaluje ho a bude ho udržovat) mechanik. To bude podle mého názoru nejlepší řešení.

Starik

alex9 Nováček Zprávy: 7 Registrovaný: 12. července 2024, 23:09 Kde: Lugansk Můj kotel: Kondenzační kotel Baxi Luna 3 Comfort 240

READ
Udržování dekorativních králíků doma: funkce, péče, výživa, nemoci

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #3 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva alex9 » 13. července 2024, 09:20

Starik napsal(a): 13. července 2024, 08:54 Tento model je běžný kotel, kondenzační kotle jsou označeny jinak.
Dovolte mi to upřesnit. Na typovém štítku je uvedeno Luna 3 Comfort HT 240.

Starik napsal(a): 13. července 2024, 08:54 Tohle je tady naprosto nevhodné. Pokud se s tím opravdu bojíš, kup si nový kotel, takový, se kterým si poradí (nainstaluje ho a udržuje ho). Podle mého skromného názoru to bude nejlepší řešení.

Pokud jde o nevhodnost těchto informací, souhlasím s tím.

Ale rád bych poznamenal, že je také nevhodné učit cizí lidi, jak se chovat ke svým příbuzným. Pokud striktně sledujete, zda je vše relevantní, pak by stačila zpráva o nevhodnosti. Doufám, že tím téma osobních vztahů uzavřeme.
S pozdravem!

alex9

Bahus hlavní správce
Zprávy: 12140 Registrovaný: 24. července 2012, 13:05 Kde: Penza Můj kotel: Penza CHPP-1 Dík: 76 krát poděkoval: 1567 krát Věk 45 Kontaktní informace:

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #4 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Bahus » 13. července 2024, 09:23

Takový model tam byl.
Jmenuje se Luna-3 Comfort 240 HT. Nevyrábí se už přes 10 let. Alespoň se nedodává do Ruské federace. Naposledy jsem ho v ruském katalogu našel ve vydání z roku 2010/2011. Na Ukrajinu ho možná dovezli později.
Zkuste najít štítek s přesnou modifikací. Pokud se časem nezničil, měl by být velký štítek pod předním krytem, na krytu spalovací komory. Pouze s písmeny, protože s číslem se bijí jak obvyklé, tak Dens a všechno po řadě. Zkuste ho najít, pak o tom budeme přemýšlet. Existuje výkres s čísly artiklů HLB456243580 a HLB456243581. Ale může být problém s náhradními díly. Koneckonců, produkt je starý.

Odesláno po 1 minutě 13 sekundách:

alex9 napsal(a): 13. července 2024, 09:20 Upřesňuji. Na typovém štítku je uvedeno Luna 3 Comfort HT 240

Jo, to je ono. Málokdo si to pamatuje. Ale s čísly modifikací je to lepší.

Odesláno po 37 sekundách:
Bylo by lepší mít sériové číslo, pro případ, že by se to objevilo v databázi.

Odesláno po 8 minutách 16 sekundách:

alex9 napsal(a): 12. července 2024, 23:35 a jsem od ní 200 km

Špatné. Můžete sice předkládat nápady, ale diagnostika se dá časem natáhnout. A pokud jste daleko a navštěvujete jen krátce, celkově se z toho stává složitá struktura.

READ
Obvaz na nohu místo sádry - proč je lepší než sádra a jak ho nosit? • článek na blogu ORTO SMART

Odesláno po 7 minutách:
První věc, která mě napadne, je, že pokud se to periodicky řešilo dlouhým vypínáním a zapínáním, pak je problém s největší pravděpodobností v elektronice. A to je buď deska, nebo ovládací panel. A jsou od Siemensu (běžná Luna-3 měla na desce Honeywell). Ani jsem je nedržel v ruce.

Ilja Bachtalin
ACC BAXI “Sanfort”. Penza
Technické dotazy na kotle v PM mažu, aniž bych je četl

Bahus

alex9 Nováček Zprávy: 7 Registrovaný: 12. července 2024, 23:09 Kde: Lugansk Můj kotel: Kondenzační kotel Baxi Luna 3 Comfort 240

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #5 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva alex9 » 13. července 2024, 10:08

Bahus napsal(a): 13. července 2024, 09:40 Obecně je lepší mít sériové číslo,

Existuje něco takového. Matr N 120739476

K dispozici je také kód HLB456243582

Bahus napsal: 13. července 2024, 09:40 2010/2011

Koupil jsem si ho v tomto období.
Pokud mi řeknete, jaká deska nebo panel je potřeba, zkusím to vyhledat a porovnat cenu s koupí nového. Ale možná bude nový stále potřeba. Mistr říká, abych si vzal běžný nekondenzační s názvem Luna 3 comfort, abych neměnil projekt a dokumenty v plynárenském průmyslu.

alex9

Starik Místní starší Zprávy: 6684 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 22:41 Kde: Краснодарский край Můj kotel: BAXI MAIN 5 14f Dík: 68 krát poděkoval: 743 krát Věk 59

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #6 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Starik » 13. července 2024, 10:12

alex9 napsal(a): 13. července 2024, 10:08 Mistr říká, že mám brát obyčejný nekondenzující.

Nejlepší východisko ze současné situace. Z finančního hlediska – levnější než náhradní díly na starý kotel + ušetříte čas.

Starik

alex9 Nováček Zprávy: 7 Registrovaný: 12. července 2024, 23:09 Kde: Lugansk Můj kotel: Kondenzační kotel Baxi Luna 3 Comfort 240

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #7 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva alex9 » 13. července 2024, 10:25

Starik napsal(a): 13. července 2024, 10:12 Nejlepší cesta ze současné situace.

Stojí za poslech, myslím.

Jen chci vědět, který z nich zvážit. Viděl jsem jeden s otevřenou komorou a jeden s uzavřenou. Potřebuji dvouokruhový. Prosím o radu, který model je nejlepší.

alex9

Bahus hlavní správce
Zprávy: 12140 Registrovaný: 24. července 2012, 13:05 Kde: Penza Můj kotel: Penza CHPP-1 Dík: 76 krát poděkoval: 1567 krát Věk 45 Kontaktní informace:

Neohřívá horkou vodu a nezobrazuje chyby

  • #8 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Bahus » 13. července 2024, 10:35

Obecně navrhuji začít takto:
1. Otevřete jej a důkladně jej zevnitř vyčistěte. Zvláštní pozornost věnujte kabeláži. Opravte vše, co je roztavené/prasklé/zlomené. Alespoň to označte. Bylo by dobré se podívat do hořákové komory, ale pokud hořák vyjmete, výměna těsnění je nevyhnutelná, takže se bez něj prozatím obejdete. Zkontrolujte těsnost všech kontaktů na senzorech atd. Otevřete kryt desky a dva konektory na okrajích. Zkontrolujte a dotáhněte všechny kontakty na svorkovnicích M1 (vlevo) a M2 (vpravo). Desku očistěte isopropylalkoholem. Prohlédněte, nejlépe lupou, nebo jakoukoli lupou, kterou najdete, vodivé dráhy a celkový stav povrchu. Většina kondenzátorů tam je polovodičových, ale je tam i pár elektrolytických. Podívejte se na ně pozorně, možná se nafoukly nebo praskly (v jakékoli nejasné situaci kondenzátory znovu připájejte). Znovu připojte všechny kontaktní plošky připojené k desce. Co dalšího. Zkontrolujte, zda není ucpaný sifon kondenzátu. Možná by mělo smysl odšroubovat čidlo průtoku TUV (pokud povolí, může být zaseknuté) a umýt ho. Doporučuje se demontovat sekundární výměník tepla a umýt ho v obou okruzích pod tlakem tekoucí vody (pouze od kalu, ne od vodního kamene). Oba okruhy promývejte střídavě a střídejte směr proplachování.
Sestavte, vyplňte kontury, zkuste běžet.
2. Oddíl 20 návodu. Zkontrolujte všechna nastavení desky. Pokud něco neodpovídá továrnímu nastavení, odešlete nastavení a hodnoty do studia.
3. Oddíl 30 návodu. Zkontrolujte všechna nastavení panelu. Hodnoty zde. Mimochodem, je panel na kotli? Nebo je namontován na zdi?
Hydraulická část je mimochodem prakticky 3:XNUMX jako v běžné Luně-XNUMX. Seminární zápisník si můžete stáhnout (je zde v lékárničce). Obsahuje diagnostické metody pro některé jednotky, možná se vám bude hodit.
Dokumentace ke kotli je zde – https://service.baxi.ru/info?ProductSea . ORT+HT+240

READ
Chronický lišejník: příčiny, příznaky a jak léčit - Akriderm

Odesláno po 4 minutách 10 sekundách:
https://service.baxi.ru/info?ProductSea . 5Bname%5D=
Zde je karta přesně pro vaše sériové číslo. Je tam nákres a návod.

Odesláno po 1 minutě 6 sekundách:
Můžete si otevřít interaktivní kresbu, projít si potřebné díly, zobrazí se vám doporučený prodejce. Poplatek je 340 eur, spokojenost taková.

Dvouokruhový plynový kotel Fondital Victoria Compact s otevřenou spalovací komorou se instaluje pouze ve speciálně vybavené kotelně, protože vyžaduje plnohodnotný klasický komín pro odvod kouře. Tento model se často volí jako náhrada za starý atmosférický plynový kotel. Ale jakákoli jednotka dříve či později selže. V tomto případě se uživatelé zajímají o otázku, co dělat, když plynový kotel Victoria Fondital nefunguje správně.

Poruchy kompaktních jednotek Fondital Victoria

Podívejme se na hlavní závady plynového kotle Victoria a metody jejich odstranění. Poruchy jsou obvykle signalizovány blikáním světelných indikátorů 1 a 2, pokud se počítají zprava doleva.

Jednotka je uzamčena a druhá kontrolka svítí červeně.

Situaci lze vyřešit otáčením kliky, dokud se neobjeví indikace „Odemčeno“. Indikační signály jsou následující:

  • hořák se nezapne;
  • není jiskra a hořák se nezapálí;
  • hořák se zapne a pak zhasne.

Je nutné zjistit příčinu situace. Pokud se hořák nezapne, je možné:

  • žádný plyn;
  • plynový ventil je odpojený nebo poškozený;
  • Řídicí deska selhala.

Způsob řešení problému závisí na jeho příčině. Pokud se hořák nezapne, je nutné zkontrolovat tlak paliva, stav pojistných ventilů. Může být nutné vyměnit poškozený ventil nebo řídicí desku.

Důvod, proč nedochází k jiskrě, může být:

  • senzor plamene je rozbitý;
  • ovládací deska je rozbitá.

Chcete-li situaci s nedostatkem jisker napravit, měli byste vyměnit poškozený senzor nebo desku za nové.

Důvody pro zapínání a vypínání hořáku mohou být následující:

  • nulový vodič a fáze jsou obrácené;
  • senzor plamene je odpojený nebo poškozený;
  • řídicí deska je vadná;
  • příliš nízký zapalovací tlak;
  • Napájení je nesprávně nastaveno.

Řešení problémů je následující:

  • zkontrolujte správné připojení fáze a nulového vodiče;
  • zkontrolujte zapojení;
  • vyměňte senzor a desku;
  • zvýšit tlak plynu;
  • regulovat výkon.

Kotel je zablokovaný a první kontrolka svítí žlutě.

Odemkněte jednotku otáčením regulátoru, dokud se nezobrazí „Odemčeno“. Tento signál obvykle znamená následující:

  • relé ventilátoru nefunguje;
  • Došlo k sepnutí termostatu kouře.
READ
Složení, třída, stáří lesního porostu - charakteristika a druhy

Příčiny selhání tlakového spínače ventilátoru jsou obvykle následující:

  • tlakový spínač;
  • silikonové hadičky se uvolnily;
  • slabý tah v komíně;
  • ventilátor je vadný;
  • ovládací deska je rozbitá.

Problémy s relé ventilátoru řešte následovně:

  • zkontrolujte funkčnost relé a v případě potřeby jej vyměňte za nové;
  • připojit nebo vyměnit silikonové hadičky;
  • zkontrolujte potrubí a přítomnost tahu, v případě potřeby jej vyčistěte;
  • vyměňte vadný ventilátor nebo řídicí desku.

Pokud se termostat spalin zapnul, je to obvykle z následujících důvodů:

  • přerušení přívodu vzduchu a odvodu kouře;
  • Kouřový termostat je rozbitý.

Odstraňte zdroj problému následujícím způsobem:

  • zkontrolujte komín a větrací potrubí;
  • výměna rozbitého termostatu.

Jednotka je uzamčena a první kontrolka svítí červeně.

Kotel se vrátí do provozního stavu po 10 sekundách nebo otočením regulátoru do polohy „Odemčeno“.

Tento signál indikuje, že se aktivoval bezpečnostní termostat. Důvody jsou obvykle následující:

  • oběhové čerpadlo je rozbité;
  • V topném systému nedochází k žádnému pohybu.

Situaci lze napravit výměnou vadného čerpadla nebo obnovením normální cirkulace chladicí kapaliny.

První kontrolka bliká červeně

Kotel pokračuje v normálním provozu i po odstranění příčiny poruchy. Tato situace naznačuje, že teplota chladicí kapaliny vzrostla nad 85 °C. Důvod může být následující:

  • oběhové čerpadlo je vadné;
  • Kapalina v topném systému špatně cirkuluje.

Porucha se odstraní v závislosti na příčině, výměnou čerpadla nebo obnovením cirkulace chladicí kapaliny v topném systému.

1. kontrolka bliká žlutě

Jednotka se spustí po odstranění příčiny poruchy. Takový údaj indikuje nízký tlak v topném systému. Důvody mohou být následující:

  • kabeláž tlakového spínače je poškozená nebo nefunguje;
  • V topném systému je netěsnost.

Pokud je problém v tlakovém spínači, je třeba jej vyměnit nebo upravit zapojení. Systém by měl být zkontrolován na těsnost a opraven.

První kontrolka bliká žlutě a červeně

Kotel se vrátí do provozuschopného stavu až po odstranění příčiny poruchy. To znamená, že čidlo teploty topného okruhu nefunguje. Důvodem může být:

  • porucha snímače teploty;
  • Chyba zapojení senzoru.

Porucha se odstraní úpravou zapojení teplotního senzoru nebo jeho výměnou.

První kontrolka bliká zeleně a červeně

Jednotka se spustí po odstranění příčiny poruchy. Tento signál indikuje poruchu čidla teploty přívodu teplé vody. Důvody jsou:

  • porucha snímače teploty TUV;
  • odpojení vodičů teplotního senzoru.
READ
Jak odměřit správné množství mouky bez váhy: potřebujete pouze lžíci | Novinky na

Tato závada se odstraní úpravou zapojení nebo výměnou poškozeného teplotního senzoru za nový.

Výměník tepla pro přívod teplé vody nefunguje

Tento problém často souvisí s tím, že průtokový senzor nefunguje. Může existovat několik důvodů:

  • snímač průtoku je vadný nebo odpojený;
  • relé senzoru je zaseknuté;
  • nízký tlak ve výměníku teplé vody.

Problém lze vyřešit pomocí následujících metod:

  • vyměňte průtokoměr nebo upravte jeho zapojení;
  • vyměňte relé;
  • Zkontrolujte systém přívodu teplé vody a filtr průtokového čidla.

První kontrolka bliká zeleně

Jednotka se spustí po odstranění příčiny poruchy. Takový signál indikuje, že modulátor plynového ventilu nefunguje. Důvodem může být:

  • porucha modulační cívky;
  • Spojení mezi deskou a ventilem je přerušené.
  • výměna cívky;
  • úprava kabeláže plynového ventilu.

Problémy, které se často vyskytují na fórech

Kromě poruch uvedených v návodu k plynovému kotli Fondital Victoria mají uživatelé zájem o řešení následujících poruch:

  1. Po krátké době provozu plynový kotel zhasne – možná napětí není normální. Měli byste zkontrolovat jeho indikátor výkonu.
  2. Když je jednotka vypnutá nebo pracuje v režimu ohřevu TUV, tlak velmi rychle klesne na 0,2 baru a když je topení zapnuté, zvýší se na 0,3 baru nebo více – problém je možná v hydraulické jednotce (trubka expanzní nádrže je ucpaná). Vše by se mělo rozebrat a vyčistit.
  3. První zelený indikátor svítí trvale, což znamená, že jednotka pracuje v režimu vytápění; nelze ji vypnout – je problém s regulátorem nebo teplotním čidlem, nebo je řídicí deska poškozená.
  4. Po uzavření kohoutku studené vody se spustí tepelné čerpadlo – v systému TUV se objevil vzduch. Doporučuje se nainstalovat na výstup TUV zpětný ventil.
  5. Nelze nastavit teplotu teplé vody – může být problém s regulační cívkou plynového ventilu.
  6. Teplá voda se začíná špatně ohřívat a tlak se výrazně zvyšuje – problém je s trojcestným ventilem nebo je ucpaný výměník tepla. Měli byste diagnostikovat funkci ventilu nebo vyčistit okruh.